Elektryk podłączający rozdzielnię nie zmostkował zera z uziemieniem. Później podłączałem wszystko sam w rozdzielni i wszystkie żółto - zielone miałem wpięte w odpowiednią szynę, co z tego jak szyna nie połączona z zerem.
Jak zacząłem latać z próbówką to okazało się że świecą wszystkie krany, metalowe zlewy, grzejniki, pralki, piec, pompy na piecu, a nawet świeciła szyna w rozdzielni na którą wpina się bezpieczniki, obudowa rozdzielni zresztą też. Już myślałem że mi się próbówka naelektryzowała i świeci sama z siebie.
Wszędzie oprócz kotłowni mam drewniane podłogi i pewnie dlatego w domu nic nie kopało.
W kotłowni beton na gruncie więc waliło.
Teraz czekam aż ziemia rozmarznie i za radą Radka robię fachowe uziemienie domu. |
|
|
|
|
czester78
SKPST Były I Sekretarz
Wiek: 45 Dołączył: 06 Lut 2014 Posty: 427 Skąd: Szczecin
|
Wysłany: 2015-02-20, 22:04
|
|
|
No i super że udało się wszystko zlokalizować. Wsumie tak napisałem na 2 stronie wątku :)
Szkoda że "elektryk" poradził Ci ( bo do Ciebie pretensji nie mam bo nie na wszystkim człowiek musi się znać) żeby zrobić instalacje według starych prawideł. Nie zrobił Ci podziału na N i PE tym bardziej że instalacje robiłeś od nowa. Ja bym go zastrzelił i wrzucił do wapna... ale to ja.....
Ale i "starą" instalacje można zrobić bardzo bezpieczną tak więc słuchaj się Radka.
P.S. nie używałem fachowego słownictwa żebyś zrozumiał ;) |
|
|
|
|
Artkor
Wiking na wygnaniu
Wiek: 49 Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 443 Skąd: Ostrowite
|
Wysłany: 2015-02-21, 13:03
|
|
|
W sumie to cieszę się że nie wyszło że coś grubszego spartolone. Chociaż z tym uziemieniem to elektryk dowalił. Miałem wtedy skute tynki, zerwane podłogi to nie było problemu wpuścić dodatkowy kabel do skrzynki i wkopać w glebę jakąś bednarkę. |
|
|
|
|
PawełW
Paweł
Wiek: 63 Dołączył: 14 Mar 2014 Posty: 513 Skąd: Poznań
|
Wysłany: 2015-02-21, 17:49
|
|
|
Cytat: | Jak zacząłem latać z próbówką to okazało się że świecą wszystkie krany, metalowe zlewy, grzejniki, pralki, piec, pompy na piecu, a nawet świeciła szyna w rozdzielni na którą wpina się bezpieczniki, obudowa rozdzielni zresztą też. |
Np to przynajmniej wiesz dlaczego miałeś taki wspaniały.....seks |
_________________ Daystate MK3, VORTEX Viper PST |
|
|
|
|
czester78
SKPST Były I Sekretarz
Wiek: 45 Dołączył: 06 Lut 2014 Posty: 427 Skąd: Szczecin
|
Wysłany: 2015-03-06, 13:49
|
|
|
Dzisiaj miałem prezentację przed szanowną komisją. Wynik w przyszłym tygodniu, bede meldował na bieżąco
Przeczytałem wątek jeszcze raz i wypowiedziało się około 8 kolegów , każdy miał inne zdanie na temat filmu i bądź tu mądry :) ale każdego posłuchałem coś tam pozamieniałem a jaki skutek to się okaże. :) |
|
|
|
|
czester78
SKPST Były I Sekretarz
Wiek: 45 Dołączył: 06 Lut 2014 Posty: 427 Skąd: Szczecin
|
Wysłany: 2015-03-11, 19:04
|
|
|
No i się udało :) Kasiorke przyznali choć troche obcieli. Ponoć wszystkim.
Pierwszy krok zrobiony teraz kolej na następne |
|
|
|
|
Krauser
SKPST Mirek
Wiek: 55 Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 1574
|
Wysłany: 2015-03-11, 19:11
|
|
|
|
_________________ Nadzieja w ciemności się rodzi,
a sen wieczny nasz żywot dopełnia. |
|
|
|
|
Artkor
Wiking na wygnaniu
Wiek: 49 Dołączył: 04 Lut 2014 Posty: 443 Skąd: Ostrowite
|
Wysłany: 2015-03-11, 22:13
|
|
|
Brawo Czester, trzymam kciuki. |
|
|
|
|